工控编程吧

标题: 关于熔断器熔芯的选型的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-25 10:41
标题: 关于熔断器熔芯的选型的问题
关于熔断器熔芯的选型的问题这次在现场调试,遇到个小问题大家帮忙分析下,这是我第一次自己在现场调试,没什么经验。
我用软启动器驱动斗式提升机,电机是15kw的额定电流32A,然后我在软起前加了熔断器,熔芯是40A的,结果在调试的时候刚一启动熔芯就直接烧两相(启动电流在软起上显示70A左右),然后断电检查线路发现没有问题,再检查软起参数,仍然没问题,然后试另外一台,同样也把熔芯烧了。难道是熔芯选小了?然后我果断把熔断器下口线倒到上口,不经过熔断器了,再次启动就运行起来了,初步猜测是熔芯选小了。后来跟设计者联系就把熔断器去掉了,直接断路器---软起---电机。
想问大家:1熔断器选型怎么选?要是快熔呢?
2断路器---软起---电机这样可不可以?


-----用空开吧,既简单,也皮实。用快熔,就必须要选择实地使用的最大电流且能保证安全的电流容量。怎么讲?打个比方,你这个软启,启动电流需要70A(实际值),而软起的整流器电流必须要大于这个数值才行,比如额定电流80A。那么你的快熔可以选80A即可。

也就是说,快熔是保护整流器半导体元件的,他一定要大于实际使用的最大安全电流,小于整流器元件的极限电流。这样就合理了。


----现在软起上面是空开了, 用着挺稳定,我看到的70A是启动电流,启动后电流回到15A(空载), 电机额定电流时32A,我选40A但是烧了。


----这个熔蕊的选择,我知道像西门子的或ABB的软启动,看设备手册,都有对应软启用那一个规格安数的熔蕊。当选对熔蕊后还要注意一个问题,就是起动的时间和起动的电压。像LZ所说的情况我也遇到过,建议您把起动的电压调高一些,这样力比较大,调到百分70%的电压。电压高,电流就相应小一点。


-------1、软启动是降压启动的一种,其启动电流还是比较大的(相对于变频)。熔芯的选取原则应参考K版所说的原则。
2、“斗式提升机”属于恒转矩类负载,启动阻力较大。启动初始电压应设置略高一些(略大于出厂值)。
3、初始电压确定方法:采用点动的方法,逐步调高初始电压,当点动时电机可以勉强慢慢旋转时即可。此时的点动电压即可用于启动初始电压的设置值。
4、启动时间(电压斜坡上升时间)相同的情况下:初始电压越低,启动初期的电流相对越小,而启动过程的中后期电流越大(启动时的最大电流);初始电压越高,启动初期的电流越大,而启动过程的中后期电流相对越小(启动时的最大电流)。
5、启动时间(电压斜坡上升时间)越短:电流越大。
另外,若采用电流限幅方式启动,可逐步调高限流值,直至启动效果最好。约为正常运行电流的3~4倍。
以上分析还适合于大惯量负载(如:离心风机);
对于轻负载(如:离心水泵)及其它负载,以上分析同样适用,只是初始电压或电流限幅值不同而已。








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4