工控编程吧

标题: 变频器的VT和CT各用在什么场合?恒压供水上面用VT的就行了吗 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-25 10:40
标题: 变频器的VT和CT各用在什么场合?恒压供水上面用VT的就行了吗
变频器的VT和CT各用在什么场合?恒压供水上面用VT的就行了吗可变转矩(VT)控制方式和恒定转矩(CT)控制方式一般都用在哪些场合??高手过来科普一下吧。


--------变转矩:风机泵类(轴流或离心式传动);恒转矩:辊道;皮带机;一般传动场合。


--------不好意思问这么简单的问题,不过没有办法啊。
现在很多厂家的变频器都有重载和轻载之分,又有VT和CT之分,感觉故意搞这么多名堂来忽悠客户。


--------这些都是针对不同的工况:
VT指的是:你的电机负载特性,低转速下总是负载很小(如普通的单风机),决不会出现额定转矩。这样的工况就选VT。相对比较节能(提出VT就是为了节能)。
CT指的是:不管低频还是额定频率下,都有可能出现额定负载转矩的工况。像一般的机械设备。
至于轻载重载之分:
轻载;是把普通V/F模式也划归到VT范围,指的是:允许电机转速有些跌落。就像MM420吧,也能通过电压可编程曲线做成MM430那样,只不过端子少点,功能少点。没有矢量控制。
重载:一般是指需要像它励直流机那样的硬输出特性的工况,也就是如MM440的矢量速度控制。

-------恒压供水还真不一定是启动,低频段负载小。
使用CT是对的。
例如:MM440是可以针对任意工况的。








欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4