工控编程吧

标题: Starterv4.2 找不到 CU240SDP [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-25 10:33
标题: Starterv4.2 找不到 CU240SDP
Starterv4.2 找不到 CU240SDP使用starterv4.2版本的,通过PC 连接器直接连变频器,其它的变频器都好的,不能找到CU240S DP 的控制单元.现场DP 总线在通讯,实在不知道什么原因.请教一下各位.谢谢了


------需要选2次


-----你说的选两次是什么意思 ?


-----G120 CU240S是和MM4基本一样的。用PC连接器时,在节点选项(Set Access Point )根据实际选DEVICE - S7USB。如果不是,应该修改 Set PC/PG的选项。默认的速率是38400不是9600。
有的PC操作系统在没有插入USB时,没有这个选项。
不应该找不到。


------请看图
(, 下载次数: 1)