工控编程吧

标题: 西门子变频器mm420相关问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-25 10:32
标题: 西门子变频器mm420相关问题
mm420相关问题当mm420的3个数字量输入脚当固定频率功能时,那么电机的正反转,故障复位等功能怎么实现呢,再者其中固定频率有一种方式是直接选择(p0701-p0702=15)时还需要一个on命令才能使变频器启动,这on命令从哪里输入。还有说明书上的参数P1016,P1017,P1018,P1020,P1021,102等都与固定频率有关,该怎么设置,小弟刚刚用这些,希望大侠指教谢谢。
我现在要实现的功能也就是使电机在4个不同的情况下有4个不同的固定转速,具体什么情况由别的传感器来识别,产生的数字量来输出给变频器。然后需要有一个故障复位,运行指示,故障指示输出给plc。


---------MM420输入输出有点少,用440就完全没问题了
建议你看看BiCo功能和频率设定的 功能图


------那可以设置P0701=16,这样就是带ON命令的固定频率值了,不需要单独的ON命令。如果数字输入不够用的话,可以用模拟量当数字量用,P0704就是设置相应功能的。


---嗯,2楼的提示不错。好办法。





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4