标题: 变频器主回路和控制回路启动命令的顺序
变频器主回路和控制回路启动命令的顺序请问mm430变频器端子上的启动命令和主回路接通泵的交流接触器闭合命令可以同时发出吗?用的是继电器,我知道应该先接通泵的主回路,然后端子再接通,发出启动命令,要不然会有没有负载的报警。大全上也没有刻意提到这一点,打西门子热线,说最好延时一下,感觉很模糊,实际工程上可行的通?有这样做过的吗?
--------有,这种做法很普遍。一般不建议这样做,第一次上电就启动了,怎么输参数啊?
可以设置P1210=2,或者用变频内部的定时器延时下,两种方法都可以。
附件这个文档,可以参考下。
------没看到文档啊?内部延时器怎么用?
---------您说的接触器是放在变频器输出端?
----------不好意思,选中附件后,忘记点上传按钮了。这下传上了。
Y侠,楼主的意思是用进线接触器的常开触点给ON命令。
(, 下载次数: 517)