MM430的自动重启功能
最近在做一个恒压供水项目,现场电源不稳定,容易断电。断电之后再上电会报F0003故障,只有手动复位故障信息后才能启动变频器,客户要求重新上电后自动复位故障信息,自动启动,不需要人工操作,于是想用自动再启*能,看了下有P1210的自动再启动和P1200的捕捉再启动,不知道两者有什么区别,该怎么设?还有P1202的电动机电流捕捉再启动和P1203的搜索速率捕捉再启动,这些都要设吗?
另外我看了下大全上有个图,12和13号端子可以有0-20ma输出,这两个端子可以设成4-20ma的PID反馈的信号吗?因为现场的隔离配电器坏了一个通道。想用变频器把压变过来的信号分一个给数显表。数显表是4-20ma输入的。 求高手指点。
---------
P1200捕捉再启动(指启动命令后的启动方式)用于:启动时,负载仍然处于转动状态的工况,尤其是负载是较大惯量的。否则,启动时,(因为起始输出频率0Hz=制动)会报F0001 or F0002(过流或者过压)。
P1210是自动启动,就是要求端子(具体根据启动的命令源)启动命令始终存在(上电之前)。具体参数值可根据情况(是否自动确认故障;尤其是F0003欠压停机故障)选择。
如果你使用的是MM440,对于瞬间断电,倒可以使用最小电压控制器,避免瞬时断电停机。
最后一个问题很简单:变频器的AO是可以直接BiCo到变频器的模拟量AI的。具体就是P0771.x=755.x。
这里的 x=0是模拟量1;x=1是模拟量2。输出要校正一下,最好根据实际的模拟量值(就是不启动变频器,真的反馈给定4mA、20mA来校正P0777,0779),死区宽度设成4mA。
---------
现在我激活捕捉启动和自启动了,捕捉电流设30%,但是断电后上电瞬间电流达到几乎100A了,泵时45kw,工频运行时电流大约为50A左右,请问这样正常吗?可有什么危害?该什么解决呢
--------
要根据具体情况来设置。有否止回阀?是否会反转等,确定是否需要两个方向搜索。
搜索电流不用大。正确时应该和正常启动电流差不多。