工控编程吧

标题: 西门子变频器mm440 7.5kw 掉频率 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 12:05
标题: 西门子变频器mm440 7.5kw 掉频率
mm440 7.5kw 掉频率请教高手,十万火急,现场停机啦!mm440 7.5kw ,端子控制,p1040=50Hz 数字量控制升速/降速,50hz运行,大概每3分钟掉1hz,直到掉到0hz ,空载也这样,甩开电机也这样!停机后,风机有时自动启动,停一会,又启动!怎么办啊 ??


====-----这是给定部分有问题。你把降速那个端子线拆了,看看是否还会这样“掉频率”


--------碰巧我遇到过这种现象,是干扰造成的。当时也是像y斑那样,拆了就没事,后将外部送来的升速、减速信号线各接一个微型继电器(能干扰变频器,但干扰不了继电器,否则那是什么干扰),通过继电器的触点控制变频器,就可快速解决。当时现场柜内及桥架上,只要是线,都绑在一起很整齐。


-------变频器单独运行看看,会不会哟类似问题






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4