请教西门子变频器M440 给了停机信号后停不下来,是什么原因
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-24 11:53
标题:
请教西门子变频器M440 给了停机信号后停不下来,是什么原因
请教M440 给了停机信号后停不下来,是什么原因
--------
440变频器,改成无速度反馈的矢量控制时,出现停止不了,有时反转现象,请教怎么处理
-------------
是OFF1之后停不下来?负载惯量大吗?
这需要看看你的工况。具体的情况介绍才知道原因。
-----------
对是OFF1停不下来,惯量不大,我给的是低速。电机带的是链条。VF控制时没有问题,改成无速度反馈的矢量控制做完优化,就出问题了
--------
发出OFF1后,当电机实际频率低于关断频率P2167且经过关断延时P2168后,变频器才发出脉冲封锁。分析是优化后电机实际输出频率达不到关断频率,要么提高关断频率,要么重新做优化。另最小频率是多少?
---------
最小频率设的是0,重新做优化后就好。