工控编程吧
标题:
PLC控制MM4变频器是用USS好还是PROFIBUS好呢
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-24 11:48
标题:
PLC控制MM4变频器是用USS好还是PROFIBUS好呢
PLC控制MM4变频器是用USS好还是PROFIBUS好呢
我想用S7 1200 PLC控制两台MM430变频器,用USS协议的话需要加485通讯模块;用PROFIBUS协议的话需要加PROFIBUS通讯模块和2个装在变频器上的通讯板。用哪种方式更好呢?感觉PROFIBUS控制的话程序简单些啊。USS编程相对有点繁琐了,但是要省两个变频器通讯板的钱。
还有个问题,如果我想端子和通讯都可以控制变频器启动,这样设置吗
----------
用S7 1200 PLC当然最好的还是用G120-2 PN 好。还可以无线WiFi(调试、运行都可以,几乎不受干扰)。
用USS,PLC要加个485模块。编程也很简单(有USS库程序),MM系列变频器也不需要添加什么。
要使用DP投资大一点儿,通讯等电势,EMC要做好(不然麻烦大了)。
以上各种方式都可以达到多路控制变频器。
-------
非常感谢!是否可以通讯和端子同时控制MM430的启停呢?如果不行的话我就PLC 数字量输出和按钮并起来用了。
-------
同时控制启停也是可以的。需要用自由功能块的或门,自己建立一个
-----------
好,谢谢!
还有个问题想请教,前些年我用S7 1200走USS协议和MM430通讯,只能取过来实际频率,另外的状态字(电流)都读不到,很郁闷。这次我还是用DP协议吧,想问下第二台变频器处于DP网络终端位置,我听说可以外接24V到变频器内部的端子上,可保证变频器主进线电源分闸后,控制回路还保持工作,我的profibus通讯板可以正常工作的话,那DP总线连接器的终端电阻就会起作用,保证了DP网络的正常工作;还有一个方法就是用有源DP终端。这两种方式哪种更合适呢?DP有源终端的价格大概有多少呢?
----------
哦?怎么可能?MM4的USS默认是2pzd,你要在变频器端设置!最多可以8pzd(P2012)。1200的USS也要指定。
要使用DP模板应该用同一个24V给所有模板提供供电,而不是仅最后一个!
没用过有源终端。
---------
谢谢!
为什么不是终端位置的变频器也需要给他的通讯板供24V呢?如果不供24V的话这个变频器一次断电,profibus通讯板也没电,但是不影响DP网啊。
---------
DP和USS其实是差不多的(USS就是DP的简化版)。
驱动的轮询要等待应答,没有应答,将重发。三次之后轮询下一个。而存在应答时,速度要快得多。
PLC立刻知道这台驱动不在线。
我记得在提供DP模板24V后,IO板也是能够得电的。这样,现场操作变频器端子(按钮、开关等),在PLC上就能看到,继而做出响应。
所以尽管操作按钮、开关是连接在这个没上电的变频器上,但控制却不一定是启动/停止变频器。
同理,这个24V还通过变频器的IO板驱动一个指示灯。指示灯的亮、闪也是通过DP控制的。
--------
USS确实非常麻烦,还是建议使用Profibus。
对于通讯和端子控制,是都可以的。但是需要确定哪个优先。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4