工控编程吧

标题: 变频器驱动电机实际速度 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 11:42
标题: 变频器驱动电机实际速度
变频器驱动电机实际速度今天偶然发现,变频器驱动电机,空载,电机的额定速度是1375rpm,上电给50HZ时,速度是1500rpm,滑差补偿关掉也是1500.大家有没有这方面的经验,能解释下么?


----------电机的空载转速高于额定转速,很接近同步转速(用转速表测的),再加上一些误差,就显示为同步转速。我厂现场辊道(没减速机的那种)空载速度和楼主说的一样。


----------呵呵,,,太巧了吧,正好1500?


-----------给定频率就是按照同步转速来设定和计算的。额定转速是为了得到电机的额定滑差。是为了建电机的数学模型用的。与给定值控制无关。我们有时会错误的理解,频率与滑差会使电机的转速产生异步的效应。其实变频器不是这么控制。变频器的设定值一般是频率,而它计算及显示的转速值也是与频率对应的同步转速值。

这个问题过去曾经有帖子热议过。其实,只要你注意观察,就会发现,变频器显示的实际转速就是与设定频率对应的同步转速。即便是有编码器反馈的控制,其转速实际值对应的也是电机的同步转速。就算是闭环系统的无静差调节吧。


-----------惭愧,先前一直认为100%的给定对应的是额定转速,认为无编码器反馈的矢量控制的稳态转速与当时的负载大小有关,即滑差有关。
这两天到现场看了几台6SE70装置,确实如此。P100=4,90%的速度给定,经编码器返回的实际转速就是等于90%的参考转速。
由此是否可以理解为,变频器调节电机的转速到了参考转速(电机的同步转速)时,变频器此时输出到电机绕组的频率将超过参考频率(50HZ),超过多少则要看此时的负载大小,负载大,电机的滑差就大,超过的值就多?此时的电机是否就进入了弱磁范围?
另,图中P100=4,编码器的实际速度r218引到Gating unit 的通道上接入 current model或EMFmodel是起何作用的呢? (, 下载次数: 2)