工控编程吧
标题:
西门子变频器不断的报故障重启,小弟检查很多遍了,信息如下
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-24 11:16
标题:
西门子变频器不断的报故障重启,小弟检查很多遍了,信息如下
小弟的变频器不断的报故障重启,小弟检查很多遍了,信息如下
小弟在现场调试项目,其中有个低压配电柜中有一台MM430变频器
每次启动运行后,过个十几秒时间就有以下报警信号A0922,小弟查看手册后
手册中说明是没有负载
这是一台11KW的补水泵电机
在工频模式下运行良好,小弟检查配线紧固,没有松动,用摇表检查电机,对地绝缘良好
电机在变频模式运行下,电流也就20A左右,很正常
P2179设定值为默认3.0%
P2180为默认,2000MS
但是变频启动之后,电机就不断的报警,停机,然后频率恢复重启,再报警停机,如此反复
小弟我百思不得其解啊
哪位名师能够指点一下啊
-------
是不是补水泵输出口有电动阀门,这样一旦阀门关闭会造成空载
-----------
抛物线 V/f 控制 P1300 = 2
这一方式可用于可变转矩负载,例如,风机和水泵。
手册中的这个地方你有看吗?
--------
A0922只是警告信息,并不是故障,不会引起变频器的停机。
你的硬件回路上是不是把故障点串到了启动回路上了。
那么就可以修改对应的故障输出点如P0732=52.3,在产生A开头的警告信息时不会切断启动回路。
历史故障记录查看R0947,
看你的情况是使用了自动再启*能,可以把这个功能取消P1210=0
-------
是否做过电机辨识
------
谢谢各位大哥的指点
小弟拆机,用风机吹了吹
故障消除了
唉
-------
现场就是千变万化的哦
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4