标题: 西门子变频控制奇怪的现象,求解答 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 11:14
标题: 西门子变频控制奇怪的现象,求解答
变频控制奇怪的现象,求解答专家好!
现有西门子变频器6SE6440-2UD24-0BA1,控制6台电机,减速机电机功率为0.37kw,电压415V,50HZ。
另变频器后接断路器和热保护器,再连接到电机减速机,现出现问题为电机不经变频器正常,电机额定电流1.1A。
现场互感器检测 50HZ 不经过变频器 0.6A(200A互感器测),20分钏电机未跳闸;
9.07HZ 经过变频器 0.3A(200A互感器测),热保护跳闸(设定1.5A),
13.6HZ 经过变频器 0.4A(200A互感器测),热保护跳闸(设定1.5A)。
请教什么原因???


-----------出现问题为电机不经变频器正常?经变频器就不正常了?
没看明白问题出在哪,就看出互感器用大了。


----------现不能确定是否是变频电机,若不是,是否会出现类似问题?
互感器是大了,但是现场条件所限制,只有这种。

--------1、现在较多使用的过载继电器并不是传统的热继电器
2、你是否使用了带过载保护的断路器?如果是,断路器是否还带有漏电保护?如果有,必须取消

---------谢谢!
1、使用 施**热继电器
2、是带过载保护的断路器,不带有漏电保护的。

----------想知道:
1、断路器和热保护器是一体的还是分体的
2、跳闸是指跳哪级闸,怎样的控制过程
3、6台电机个别跳闸,还是同时跳闸
4、电机本体带抱闸吗

----------现有西门子变频器6SE6440-2UD24-0BA1,控制6台电机,减速机电机功率为0.37kw,电压415V,50HZ。
----- 典型的一拖多应用啊,一台4KW MM440变频器拖动6台电机。


变频器后接断路器和热保护器,再连接到电机减速机,现出现问题为电机不经变频器正常,电机额定电流1.1A。
----- 请确认断路器和热保护器安装的位置在哪里?应该把断路器和热保护器安装在每台电机的分支回路,共计需要6套断路器和热保护器。在变频器之后的主回路安装断路器和热保护器,这种做法是错误的。


现场互感器检测 50HZ 不经过变频器 0.6A(200A互感器测),20分钏电机未跳闸;
9.07HZ 经过变频器 0.3A(200A互感器测),热保护跳闸(设定1.5A),
13.6HZ 经过变频器 0.4A(200A互感器测),热保护跳闸(设定1.5A)。
----- 4KW MM440变频器内部就有电流互感器,可以检测出变频器的输出电流。没有必要配置200A互感器,多花钱啦。

-----------1、断路器和热保护器是一体的还是分体的?
---- 如果你选用了线路断路器,必须考虑配置热保护继电器;如果你选用了电机断路保护器,热保护继电器不需要考虑,因为电机断路保护器已经包含了电机过载保护。

2、跳闸是指跳哪级闸,怎样的控制过程?
---- 短路时,线路断路器跳闸(电流效应);过载时,热保护继电器跳闸(热效应)。

3、6台电机个别跳闸,还是同时跳闸?
----- 共计6套断路器和热保护继电器,分别安装在每台电机的分支回路上,分别保护每台电机。当出现个别电机过载,个别电机单独跳闸,不影响变频器拖动其它5台电机。

-----------热保护继电器需每个电机单独配


----------楼主犯了一个错误!-----设计有问题!
一般变频器出端不允许接具有开关特性的分立器件的,至于什么原因,你自己想想。再提醒一点,热继的使用条件是什么?