变频器故障
两台同样的电机90KW,负载为砂泵,砂泵为串联,
频率调为46.2Hz。电率显示为106A。
可是两台变频器输出功率为额定功率为58.2%和97.5%(面板显示值)。
变频器输出电压为380V(实测值)。输出电流为106A(实测值)。
请问为什么功率比值差那么多。
再补充一句,用*观测,功率小的比功率大的转的慢。
--------
【两台同样的电机90KW,负载为砂泵,砂泵为串联】
------两台同样的电机带各自的泵,两台砂泵为串联?
--------
仅看输出电流不行。要看输出电流的转矩电流分量。
----------
楼主介绍问题太草率,要想描述问题,应该讲清楚两台电机变频器各自的频率、电流、功率。说功率的示值,没有各自的电流和频率示值,无可比性。
--------
把负载小的那台频率调高一点就好了
---------
因为楼主介绍,两台沙泵是串联,所以,还有一种可能就是一起工作,两沙泵的进出口压力不一致,导致两电机运行频率虽然一致,但功率差异。这个可能性也是有的。
----------
不好意思,没说清楚,其实是两台参数都一样,就是“可是两台变频器输出功率为额定功率为58.2%和97.5%(面板显示值)”不一样,
所以感觉诧异。
-------
不用计算。 r0078=实际转矩电流分量(A)
----------
电机在使用时转矩能不能长时间超出额定转矩啊???
-------
电机有一定的过载能力,是在特殊状况下在一定的时间内保证电机能工作,正常时应工作在额定转矩之下
---------
楼上说的对,电机的应用应该以额定参数为连续工作制,如果过载应用,要设置过载时间和间歇时间的间隔。否则电机就会因过热而保护,甚至损坏。
---------
功率比值,你是在比那两个值呢?没看明白。
将两套系统的参数和实测值,都写出来,大家方便进行对比
---------
那这就要看你的实际工况了。估计两台泵的实际工况不一样。
----------
输出功率是根据电流和输出电压计算得来的,楼主数功率小的转动的慢:
1、是不是电流限幅的原因。转动慢点输出频率低;
2、是否用了转矩控制,达到了相同的转矩,停止加速了。
---------
两台同样的电机90KW,负载为砂泵,砂泵为串联,可是两台变频器输出功率为额定功率为58.2%和97.5%(面板显示值),我个人看法主要原因:正是因为串联的原因,一台在前,一台在后,两台的负载,承受的力矩是不一样的。
---------
推测后级电流大,前级电流小,是这样吗?