标题: 西门子starter 连接MM440 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 11:11
标题: 西门子starter 连接MM440
starter 连接MM440想学学starter这个软件,装上了,装了好长时间。 我是用232转485转换器,485的A接MM440的29脚,B接30脚,使用双绞线连接,怎么通不上呢?read半天还是问号,诊断也是找不到。怎么回事?
变频器侧还需要什么设置吗? P2010=6,P2011=0都是默认的,PC/PG设置是 PC COM port(USS) 9600


---------转换器?你这种接法要使用有源的,且隔离的转换器比较好。否则经常会出现通讯问题。尤其是使用PC机时,容易烧毁变频器的这个通讯端子。
通常建议买个西门子的连接组件(挺便宜的),插在BOP位置。
你设置是对的,端子通讯就是设置P2010.0这组(用连接器插在BOP位置时,设置P2010.1)。你再看看Windows的系统COM口的设置是否一致。


---------可能是没有等电位的原因。 starter的资料里也说支持用RS232转485的, 肯定是没西门子专用的连接组件好了


----------嗯,是支持的。但是你要使用隔离的。很早我用过研华的有源隔离的。
你也可以用USB转232(质量好的),然后使用那个232的连接组件(因为现在许多计算机没有232口了)。

---------在学校实验室里,我就不想自己花钱买那连接组件了。请问我用RS232转485,485的A脚接变频器29,B脚接30,另外还需要接吗? 怎么接? 变频器里面要设定P700 P1000为5吗?


----------如果就是监控,该怎么设置就怎么设置。
B红接29,A绿接30。接反了容易烧通讯口。
网络任何时候都是可以读写参数的。
具体接线(包括终端电阻接法),以前有帖子说明(有图),

--------兄弟:你通信上了吗?我也是同你同样的问题,请教了,我还按照说明说接了有源有终端电阻的,可就是通信不起,在测试里面也找不到站点,但是变频器如果断电我端口会报错。证明已经连上的,可就是在STARTER上面连接


-------楼上,你可以用DriverMonitor连接。它比较容易。
Starter连接要设置PC/PG和连接链路,再用搜索。