----------好像是写的太粗略了,具体如下:
labview是一个编程的软件平台,类似于c或vb啥的;
P0700=4,P1000=4,P2012=4,P2013=4,其它“ 通信 ”的参数都是默认;
通过监视串口,发现starter的收发过程中,首先和变频器握手,如下:
AA
02 10 40 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 52
02 10 40 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 52
02 04 80 0A 02 8E
02 0E 00 63 C4 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 54
02 0E 00 67 A2 80 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 B6
02 0E 00 67 A2 80 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 B6
02 0E 00 A0 BF 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 EC
02 0E 00 A0 BF 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 EC
然后发送确认一些基本的参数,在启动前基本是循环的在发送,例如控制字,状态字,故障计数器等等,
发现启动的时候控制字从0076开始,-0476 -0400 -047e -047f,然后就正常启动了。。
所以我在用labview编程的时候,模仿starter的发送,通过pkw确认了一些电机参数(电压电流啥的)后,PZD从0076开始发送,到047f为止,一直都是返回FB41,问题如上,求解答。。