关于西门子变频器设定问题专家好!
现有西门子变频器6SE6440-2UD24-0BA1,控制6台电机,减速机电机功率为0.37kw,电压415V,50HZ,请问变频器如何设定电压、电流等参数?
另变频器后接断路器和热保护器,再连接到电机减速机,现出现问题为电机不经变频器正常,经变频器后电流变大,电机额定电流1.1A。现在热保护器需调到1.6A才不跳闸(经过变频器),其中电机为变频电机,请教专家分析原因,谢谢!


--------一拖多的方式?
设定电压为什么要415V? 那是电机铭牌上写的吗?
电机设定应该是按照铭牌。仅电流为全部电流的总和。
电流较大是因为默认有50%的连续电压提升(启动、低频段输出电压要比线性的V/F高)。
看看相关的 P13xx。


---------谢谢!东方红一红和yming!
因为是英标的电压,所以正常就是415相当于国内380v.

--------你要是就在那里使用,就按照铭牌输入。
要是在国内使用,输出电压原因,50Hz是达不到额定转矩。

--------谢谢!在国外使用!415V电压,P13xx,应该输入多少?


--------P1300选默认的0也可以呀。其它的几个 P1300<20的也可以。
我说的是具体工况可以调整P1310、1311、1312那三个提升电压的参数。
避免电压过高导致电流太大,或转矩不足。

----------满足正常的要求转矩,P1310、1311、1312还是应选择默认,选择电压提升,,,如果没有单独风机,电机的温度上升很快,我们(是频繁启动)。


-------变频器出口一般不允许接具有开关性质的器件!!