标题: 西门子变频器MM440一上电就报F0453,复位不掉,求赐教 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 10:46
标题: 西门子变频器MM440一上电就报F0453,复位不掉,求赐教
MM440一上电就报F0453,复位不掉,求赐教是这样的,我那边有一个小车,四个轮子,每个轮子都有一个电机,每个电机让一台MM440变频器控制,四个连在了PROfibus网络里,现在一台变频器老是报F0453,复位后,小车只前进了一点点,马上又报了F0453。查手册,结果没有此类故障信息!
我们将电机线摘掉,去了负载,结果就不报F0453故障了。怀疑是电机有问题了,于是接了一个小功率的三相轴流风机,几百瓦,试了试,结果还报F0453,一上电就报。
究竟是啥原因呢?


----------在精华帖索引中有解释:
F0453?电机堵转
1原因:
1-1升降斜率太陡。
1-2变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启*能。
1-3电机连接错误。
1-4电机太小。
1-5对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。
2检查和对策:
2-1电机的连接。
2-2提高升速的时间P1120?或?降速时间?P1121
2-3使能捕捉再启*能?P1200
2-4换一个功率大点的电机。
2-5对于无传感器矢量控制模式,增加启动电压?P1611。
3(如果上述几项不能解决)<-我加的。
3-1建议用编码器的闭环矢量控制,替代无矢量传感器闭环控制。
3-2建议使用:V/f模式的闭环控制(P1300<20),替代(P1300>=20)的闭环控制。


--------应该不是上电就报,是一运行就报吧?如果采用了矢量控制方式P1300>=20并且未做电机识别的话,会出现这种情况。


---------哦,对了!一运行就报。P1300=0,缺省值,线性特性的V/F控制。


--------电机功率可能太小了。


----------F0453是堵转故障保护,这4台变频器和电机都调试了吗?通过顺利快速调试了?


-------都调试过,运行都4年了!这个故障我第一次碰到!


-------检查下转矩限幅的参数,是不是给“掐死”了


---------因为这四台是profibus通讯的,其中之一报,换了一块端子排的板,因为插时没插好,针都插歪歪了,可能报故障是它引起的。换了之后,带小功率风机,报F0453,是因为负载小的原因。将负载接到小车电机上,上电运行正常。


---------如果条件允许的话,让电机高速转一会,看是不是就没问题了。
怀疑电流检测出问题了,导致堵转的判断错误。

-----------有时间我在现场试试!


----------电机辨识时输入电机功率因数了吗?


-----------这个文档是MM440变频器 F0453 故障解析,可以参考下

问题: MM440变频器 F0453 故障解析

答案: F0453为电机堵转故障。

在V2.0版本后增加了此故障。故障产生的判断依据为实际速度(编码器或观测器模型)相差较大。此问题多出现于SLVC(无传感器矢量控制)的控制方式下。
引起这种故障的可能的原因及措施有:
1. 不正确的电机参数与优化参数。
调试步骤:
1) 首先要仔细检查电机参数,重新进行快速调试。
2) 其次要通过P1910对电机参数识别。
3) 通过P1960对速度环进行优化。
如果上述三步仍不能解决问题,可以尝试手动修改P0342,P1470等参数,最后还可以通过提高加速度转矩提升P1611的数值,在低速范围内提高转矩。
2. 斜坡上升/下降时间过短,适当延长之。
如果负载过大,斜坡时间过短,可能会导致电机堵转。
3. 在特定的操作下
如变频器连接到正在旋转的电机并且没有使用捕捉再启动的方式,会导致电机堵转的故障,此时使能捕捉再启动功能P1200。
4. 电机过小,电机转矩不能达到负载转矩的要求。
5. 检查电机接线,避免接线错误。
另外,此故障可以屏蔽,屏蔽方法:
P2100.0=453
P2101.0=0