标题: 西门子变频器出现过电压故障 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 10:44
标题: 西门子变频器出现过电压故障
变频器出现过电压故障做个恒压供水真不容易。 前两天传感器问题,现在又蹦出了个过电压,求高手指教

西门子的变频器,现在启动就出现过电压故障。

1.相电压为414V。不知道是否过高。
2.不是制动跳过电压,不存在负载过大或减速时间过短的问题。
3.不知加速时间是否有影响?加减速时间都设置为10S。
4.用的是PID调节,现在只设置了P参数 为5。
求高手解答啊。

友情提醒:变频器有空间辐射,如传感器距离变频器过近(1-2米),请使用抗干扰的传感器,勿用普通传感器。(与主题无关,实际调试过程中总结的经验分享。)


--------那种类型的变频器,配置有没有直流制动电阻呢。


---------西门子新的V20变频器.7.5KW的 现在过电压原因找到了 ,是因为PID的P参数过高P=0.6 一开始设的是 P=6 ,现在没有问题了,多谢


--------呵呵,这更改前和后比例的系数变化也太大了。


--------加减速的斜坡时间也比较短,10s,对于恒压供水应该长一些,因为这个工艺的惰性很大,与恒温控制的惰性类似。都比较长。因此减小PID的放大倍数是对的。


----------你那414V是线电压吧???


----------检查变频器输出侧是否有对地漏电或对地短路的情况,该情况可造成变频器刚启动就跳过压。


---------使用内部PID的时候,加减速时间P1120/1121不起作用了。反馈波动比较大,或者PI设置不合理的时候,都会引起F0002的现象,这种现象在用内部PI的时候很普遍。


--------二楼的解释我认为有道理,比例系数过大则超调,回调时又过快,那就导致过压。


--------超调了,流量:p=40%-100%,i=6-60s