工控编程吧
标题:
0.75KW变频电机也疯狂
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-24 10:29
标题:
0.75KW变频电机也疯狂
0.75KW变频电机也疯狂
有台小机子,最近老是总线故障,后来发现在有个0.75KW的变频电机(M420带DP模块),只要一启动系统就总线故障。
机子大致情况如下:
1、电源四线进线,零线和地线未连接;
2、电机电缆是普通四芯电缆,电机端单端接外壳,柜内悬空;
3、变频器接地极悬空;
4、接地引自柜体外壳,设备基础与柜体无可靠连接,没有专用接地极,个人认为系统没有可靠接地极;
处理:
1、将电机电源线柜内端也接地,变频器接地,情况好转,但偶尔还是会故障;
2、进线零线和接地短接,接完就准备过年了,年后再看;
另:系统还有其他变频电机:113KW开卷电机一台、37KW卷取电机2台,22KW若干。。。6SE70系列驱动,所有电机都用普通四芯电缆,目前为止仅0.75KW那台造成系统停机。正常运行约半年多。