工控编程吧

标题: 西门子变频器 MM440 模拟量输入蹊跷设置 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 10:26
标题: 西门子变频器 MM440 模拟量输入蹊跷设置
模拟量输入蹊跷设置MM440手册761(死区宽度)介绍,举例讲了2V-10V输入对应0-50Hz设置方法。
设置如下:P2000=50Hz,P0757=2V,P0758=0%,P0759=8,P0760=75%,P0761=2.P0756=0或1.
有两点 我看不懂
1.P0759为什么设置8V,而不是10V呢?
2.P0760为什么设置75%?而不是100%呢 ?
请大侠给我讲讲啊


-----------两种设法效果都是一样的。模拟量和频率的是线性对应关系,两点确定一条直线。至于这两点从哪取就无所谓了。只是人们习惯设定最小值和最大值了。


----------如果P0759=8;这对于10V是80%的对应关系,那么P0760应设为80%,对吗?


-----------事实上,如果模拟量输入具有非线性。都应该在实际控制点上做标定,而不是用最大、最小值来标定。
包括使用电位器,也应该在实际(旋转)两端标定(例如:转到最大时,查看是9.85V,则应该标定9.85V=100%)。


-------------哥 真没看懂 两点确定直线 P757确定一点,P759与P760的交叉确定一点。那怎么就P759=8,P760=75%
.这个8V就相当于输入10V????而75%=50HZ??? 我是真看不懂

-----------2对应0%
10对应100%
8-2/10-2=3/4
所以8对应75%

-----------楼上对2-10V标定解释的正确。
这个和4-20mA的标定是一致的。要定义死区。
还有的传感器是0-5V或1-5V的,也要按此做相类似地标定。

------------恕我笨啊 P759=8V, 这里设置8,就可相当于10V输入???我还有这点没看懂


-----------这只是标定。任意两点确定一条直线的斜率。
运行时,变频器只需要斜率和偏移量。
y=Kx+a

------------是不是这个意思 变频模拟量的标定只是确定 模拟量与频率这个线性关系(死区也考虑在内), 只要y=Kx+b 这条直线是对的,至于标定想怎么设都可以???!! 是这样吗


-----------其实就是:线性函数坐标的标定。电压信号(0-5V、1-5V、0-10V、2-10V等)或电流信号(0-20mA、4-20mA等)对应X坐标轴,“频率”对应Y坐标轴。
可以取线性“坐标线”上的任意两点进行标定,结果是一样的。

----------多谢各位大侠,现在就是这一点不懂,X轴取的点,坐标是(x,y)。我们这里先定了X,那么对应的Y是百分比是多少,怎么计算? 真麻烦大家了!


-----------楼主:上面Y版和众大侠都讲的比较清楚了啊。实在不行弄了一个比较笨的公式给你参考一下吧!你把数据代入就可以了
(, 下载次数: 4)