工控编程吧

标题: 西门子变频器MM440报F070 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 10:23
标题: 西门子变频器MM440报F070
MM440报F070变频器MM440按照网上说的,我按照P2100=70,P2101=0屏蔽了,结果电机按照一定速度旋转,不能调节速度,也无法停止。
现象是这样的:电机运行就报故障F070,但是在PLC在RUN位置一切正常,值得一提的一个变频器的I/O板和通讯板的链接不是很好。
就是在变频器在运行时报F070。应该不是硬件的问题。


---------嘿,可真有你的!这怎么能够屏蔽呢?
既然知道问题所在,就想办法解决它才对。
F070就是没有收到正确的报文。

---------掉站的问题,,曾经自己遇到这个问题时也是一无所知,朋友,自己慢慢学习,会解决的。


--------斑竹说的有道理,应该还有一个F072吧!这个时候就要检查总线节点的软件设置和硬件连接。


--------没报过F072,一上电就报F070,很频繁


----------你说的PLC在RUN位置一切正常是什么意思?
PLC平时不在RUN位置?PLC和变频器不是同时上电启动的?


---------就是说PLC运行,SF/BF指示灯是灭的。
PLC平时在RUN位置,PLC和变频器不同时上电,变频器上电是在操作台手动上电的。是后上电的。并且有几个变频器也不同时上电。都是单独上电


---------SF/BF指示灯是灭的,说明总线没有故障,PLC和MM4的DP模块通讯正常。
变频器报F0070是接收到报文,但是没有有效内容。
你看一下MM4的参数说明,检查一下 R202x的那几个参数值。对不正常的报文都有计数的。


---------那么对于不正常的报文怎么处理呢?下一步我该做什么呢?
我用电脑监控了一下CPU,上面说分布式I/O站:故障,提示检查DP站电缆,观察发现一台变频器经常报F070,复位后,变频器从0HZ开始上升到50HZ,有的时候就报F070,有时候就是在0和50之间闪烁。我怀疑通讯未插好,拆下重插了,还是那样。


------------看看2054。反正是变频器收到的报文不对,也可能是在模板和变频器之间的。














欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4