标题: 变频器高次谐波会不会烧电机 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-24 10:21
标题: 变频器高次谐波会不会烧电机
变频器高次谐波会不会烧电机昨天现场碰到一个问题,两台电机,一台是变频驱动,一台直接启动,变频器启动的电机温升过高,通过增加载频,把温升降低。但是两台电机的动力线是走在一个线槽,另一台工频电机昨天烧掉了,之前那台变频运行的电机由于温升大也烧了一台,都是30KW的。头大了,个人认为载频高了只会增加分布电容,漏电流增加,同时对外空间辐射干扰增强,但是好像不至于把别的电机给烧了啊。各位高手有没有人能解释下啊。


-----------变频器输出含高次谐波,会增加电机的附加损耗,导致电机发热较工频时高,同时变频器输出电压du/dt高,对普通电机,如电机采用散绕浸漆、制作工艺不良等,高的du/dt会导致线圈匝间绝缘击穿。质量好的电机不至于接在变频器上会烧,把烧的电机抽芯检查看线圈烧的部位。


---------拆下要频烧毁的电机,1.检查电机轴承有没有损坏.2.检查电机定子有没有扫膛.3.检查线圈是单相烧坏,还是两相\三相烧坏,从而判断电机烧坏的原因.


--------用的是西门子的变频器吗?
在什么模式下运行的?
质量好点的普通电机也不会烧毁呀?我经常遇到的倒是“误报警”;电机实际没有那么热,变频器就“电机过温”报警了。


---------不是质量问题就有可能是机械故障,导致温度过高烧电机。


----------变频器不会导致别的电机烧毁的,应该有别的原因。


---------变频器是国产的,电机是普通异步电机,现在是变频拖动的电机正常运行了,工频的挂了,动力线走在同一线槽,绑在一起。怀疑用的是返修电机。


-------在变频电机工作的情况下,停工频电机,用示波器在电机接线端测波形(相间及相对地),根据波形来分析变频器对工频电机的影响。


-------可以加装输出电抗器outpot chork ,增加电机寿命,降低谐波的干扰


----------高次谐波严重,击穿电机绝缘有可能。另外电机发热本身就是问题。应该查的,而不是盲目的改载波频率。


----------建议楼主认真找找烧电机的原因。负载过大?电机质量问题?
理论上提高载频会使损耗增大,但不至于烧电机的。

------高次谐波将引起电机铜耗和铁耗的增加,严重时会烧坏电机。


---------现在不是变频驱动的电机烧了,而是跟变频驱动一起走线的工频电机烧掉了。两股动力线捆在一起。