西门子变频器和驱动器的参数需要单独备份吗
西门子驱动器变频器的一些参数,包括控制字,
需要单独备份吗?还是TIA已经集成了,我只需要把整个station备份好即可?
如果是第三方的驱动器呢?
这些驱动器变频器都是挂在PROFIBUS-DP和MPI下的。
------
个人认为还是单独备份比较好,出了事故可以一对一的传载,不至于从传动室跑到控制室给变频器下载程序。
--------
只要备份是安全可靠的就行。关键是管理和存档,若干年以后,也能找到,不丢失。这就行了。
-------
各位好,我其实是想问:
是否在simaticmanager->PLC->将站点上传到PG,就把整个项目的内容都包括了?
因为我这边备份的内容(之前其他人做的),没有单独把驱动器和变频器的参数等作为文件来备份?
1)我把电脑打开,除了wincc flexible, simatic manager ,并没发现电脑里装drive es,drive monitor等软件,所以也没被整合到项目里面
2)打开项目,HMI是整合到项目里面了
请教一下,MM440,430, SIMODRIVE611, 作为维修,变频器驱动器的配置和调试软件安装哪几个?
----------
只需要把整个station备份好就可以的,但是为了提高保存可靠性,需要异地保存
---------
这难道就是西门子的TIA?
如果是第三方设备,也是不需要单独备份的吗?
第三方设备仅仅是给了.gsd文件,给出了通讯,状态控制字的信息,我个人觉得还是需要单独备份的吧?
其实siemens设备本身挂在DP下也仅仅是定义了.gsd,照理也该单独备份啊?
---------
按你所述,驱动是需要单独备份的。TIA 目前还只有V12集成Starter。即便原来的Step 7也是在装有 Drive ES软件才可以在项目中集成DriverMonitor。
DriveMonitor已经不再更新,不再支持新的硬件版本。可以使用Starter来保存西门子的驱动参数。
第三方的GSD文件也仅仅是用于集成项目对驱动通讯的描述,不代表驱动的参数集。每一台驱动的参数集还是要备份的。