标题: M420变频器电机转速怎么是最小速度P1080决定而不是P1001 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 10:26
标题: M420变频器电机转速怎么是最小速度P1080决定而不是P1001
M420变频器电机转速怎么是最小速度P1080决定而不是P1001用M420变频器控制电机正反转,端子5正转,端子6翻转,参数设置如下 P0010=30 p3900=1 p0970=1 重新上电 p0010=1 p0700=2 p1000=3 p3900=1 重新上电 p0003=2 p0701=1 p0702=2 p1001=45
p1120=2.0 p1121=1.0 结果电机不转,必须要把设置p1080=45才电机才能转 要是设置正反转速度不一样那怎么设置
西门子的工作人员还告诉我另一种设法 p003=3 p700=2 p701=99 p702=99
p840=722.0 p842=722.1 p1000=3 p1001=45 p1002=45 p1020=722.0 p1021=722.1
p11 20=2.0 p1121=1.0也可以达到正反转固定频率的效果


----------【用M420变频器控制电机正反转,端子5正转,端子6翻转,参数设置如下 P0010=30 p3900=1 p0970=1 重新上电 p0010=1 p0700=2 p1000=3 p3900=1 重新上电 p0003=2 p0701=1 p0702=2 p1001=45
p1120=2.0 p1121=1.0 结果电机不转,必须要把设置p1001=45 要是设置正反转速度不一样那怎么设置】
-----按照你的设置方法,可将p0701=16, p0702=16 ,p1001=45 ,p1002=-45 。因为你的设置未激活固定频率的数字量输入端子,速度设定值为0,所以必须要把设置p1001=45 电机才能转。


--------

既然是选择用固定频率,就要有端子设为固定频率!默认的就是端子4、5、6。(这些都没有接,自然启动后输出0Hz。)
如果要同时选固定频率+ON。就是楼上的方法。

----------那P0701中设置成2或者3时,那电机的频率还是用P1001或P1002来设置吗?????????


---------P0701中设置成2或者3时,就执行定义的功能。不做为频率选择。
单独作为频率选择就是=15。
同时作为频率选择又含有启动命令就是=16。
(这些其实就是一些快捷键,和G120的宏是一个意思。)本质上 其实还是通过BiCo互连完成的,就像技术支持告诉 你的方法。