工控编程吧
标题: MM430带风机电流波动大 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-23 10:22
标题: MM430带风机电流波动大
MM430带风机电流波动大110KW的MM430带90KW的风机,运行的时候变频器上BOP面板和控制柜上的进线电流表监测到的电流值波动很大,风门开小一点没有问题,风门开大或全开的时候电流波动大,怀疑是不是风门有问题导致风机运行时风门摆动的厉害从而使电流忽大忽小?大家有没有遇到这种情况?另外还有一个小问题,就是DIN1作为ON/OFF1功能,从DIN1短接DIN2,将DIN2设置为OFF2,利用同一个信号达到启动运行和OFF2停车的目的可以实现吗?
----------波动大时,风机的噪音和振动大不大?在风门开大或全开时调节变频器的速度有何变化?
利用同一个信号达到启动运行和OFF2停车的目的可以实现。
---------你说的这个现象是会有的。嗯,小风门时,风压是容易稳定的(负载大稳定)。大风门时就和整个风道、腔室等有关了。相当于很轻的负载时,更明显。
(, 下载次数: 0)