工控编程吧

标题: 变频器前能装稳压器吗 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 10:13
标题: 变频器前能装稳压器吗
变频器前能装稳压器吗现有一项目,电梯柜11KW变频器因为输入电压是农电,电压不太稳,结果变频器常常保护停机,故前面装了个45KVA的稳压器,结果是变频器的驱动电路板出问题,这是怎么回事呢?变频器前不能装稳压器吗?还是两者间有什么需要注意的事项?或者有什么别的办法来解决这个问题?望各大侠们帮把把脉啊


------你是说三相自偶调压器吗?
如果中线不接地,,则应该把Y电容的跳线断掉。


-------嗯,分析一下,还确实如y版所述。自耦变的中点接地。另外,农电就真的这么惨吗?变频器的输入电压一般还是很宽范围的,都不行吗?


------用的是所谓高精度全自动交流稳压器,由于前方来电偏低,所以使用稳压器来提升电压,请问版主,中线接地和取消Y电容,与保护变频器有什么直接联系?这样做的原理是什么呢?另外在网上搜了下,没看到说不许可加稳压器和有相关故障案例,故不得要领啊。我初步方案想变频器前再加个输入滤波器,这样能行不?


-------随机时间测量下电源,农电有时候相间电压是360V,有时候是330V,有一次居然只有310V左右,且ABC三相还有10V左右差距。


-------如果直流母线电容足够大,瞬间的波动还是可以“躲”过去的,当然直流母线电压太低了,也不行。变频器的输入侧三相不平衡对直流母线的影响,关系不大,整流以后的纹波系数,对变频器的影响比较直接的。纹波系数越小越好,但是现在的直流母线电容给的容量都不是很高呀。

关于Y型电容与电网制式的说明,MM440变频器的手册里就有。本栏目对此也应该有精华帖的共享。自己再找一找吧。

---------因为这种三相输电的农用电网,经常由于大电机的直接启动、单相大负荷造成瞬间、短时、长时间欠压、过压、不平衡是常见的。所谓高精度全自动交流稳压器,在调压时,还是有一些波动的(毕竟响应没有那么快)。对于MM440就要启用最小电压控制器,避免类似的欠压停机。
三相的不平衡再加上远距离送电,中线往往偏离接地电位很多,容易造成直流母线对地电位的大幅波动(正负电压并没有变化)。而Y电容却是接在正负电容的中点!

---------目前,按稳压器供货商说,把三相手动调整平衡后再试运行看看


-------再更新下,电梯厂家准备发来变频器的配套滤波器,等来后装上再看看效果了


------加上滤波器只能起到一定的作用,如果电压持续低还是不行的,看你的电源情形,真是不容乐观啊!持续关注中.......也同样希望电力部门关注一下!


----------反馈下现状:在变频器前串了滤波器,再在前面再并联个自愈式电力电容器,规格是:BSMJ0.4-15-3(SH),目前电梯运行3个星期了,只出现1次故障,是电压低到了330V以下时稳压器都顶不住了,变频器出现保护停机,至少没烧东西,待农电再正常时重新启动又可以使用。目前仍需要时间持续关注它!若再有问题再更新了。


---电压不稳定就是这样,





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4