工控编程吧
标题: 我用mm430恒压供水启动过程中总是出现F0002 [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-23 10:11
标题: 我用mm430恒压供水启动过程中总是出现F0002
我用mm430恒压供水启动过程中总是出现F0002我用mm430恒压供水启动过程中总是出现F0002,但实际输入电压正常,这是怎么回事呢
-----出现这个故障,主要检查两个方面,第一,供水泵的驱动电机,是不是经常有制动问题,如果是,那说明发电导致的F002故障,第二,是不是变频器受干扰,误报F002。要查证故障点。
--------PI参数设定不当,或者是反馈受外部干扰变化较剧烈时,都会有这种情况,具体的可以看下附件。
< M440 M430如何实现PID与斜坡时间》
(, 下载次数: 527)