工控编程吧

标题: 小变频器供电但不启动,输出对地有电压 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 10:05
标题: 小变频器供电但不启动,输出对地有电压
小变频器供电但不启动,输出对地有电压现在有几台西门子的小变频器,400v,3kw,带的是2.2kw的小电机。
给变频器供电后,但是还没有启动,这时测量输出的a对地、b对地、c对地,均有差不多40多伏的电压。
不知道这个电压到底是什么,怎么产生的啊??
我的变频器与电机军进行了接地连接,还是有这个电压啊

可是启动运行一切正常,我就想知道这个电压怎么来的??


--------拆了线,再量量看,直接量变频器输出端对地电压


-------还有没有别人能简单说一下啊。求你们了
虽然用着没用问题,但是一个客户非要我给他解释一下。


----------我是这样理解的:变频器在上电的情况下,直流母线的电容是充满电的,尽管IGBT当前是关断的,可存在一些泄漏电压,所以电机接线柱上对地存在这个电压。以前变频器没有启动,没有断电时,拆电机的接线被电到了,所以记忆深刻,也得到了一个经验教训。提醒大家,在接或者拆电机线时,变频器必须停电哦,而且停电5分钟后才能接线或者拆线,必须注意安全!!在MM440使用大全里有这样的描述: