标题: CDS0和CDS1的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 10:03
标题: CDS0和CDS1的问题
CDS0和CDS1的问题P700[0]=2,P700[1]=6;P703[0][1]=9(故障确认),如果在CDS1的情况下,我按故障复位按钮(接通端子7)可以复位故障不?多谢了!


--------你要通过P2103;P2104(第二个故障确认)来检查是否可以。因为当使用P0700=6后;对应的源自动修改了。因此可以启用这个第二个命令源,实现从远程PLC端和本地端“故障确认”。
再次提示:P0700等参数的修改实际上是个设置快捷键(G;S系列改称“宏”),帮助快速设置用的。具体还是BiCo互联决定。


------因为我想如果在CDS1的情况下,命令源是通讯啊,端子就再不会起作用了吧?


---------那这样设定:P703[0]=9;P703[1]=99,P2104=722.2,这样设就可以实现CDS1的情况下通讯和7号端子都可以复位故障了吧?手边没有变频器,没法试
另外我还想问一下,端子6作为CDS0和CDS1的切换,我设P702[0]=99,P702[1]还需要设成99不?

--------楼上说得对呀,如果端子不起作用,就把端子设成99,然后再连到相应的点,这个端子就被激活了。这样应用要注意条件,仔细的阅读关于端子设为99的注意事项。


----------在CDS0、CDS1中端子功能相同,也要各自设定。
调试技巧:
不管是用BOP还是软件DriverMonitor,
各CDS〉0的参数都在 CDS0中设定,检查、测试没问题后复制到对应的CDS参数组。最后设定CDS0的参数。