工控编程吧

标题: 求mm420本地远程实例 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 10:02
标题: 求mm420本地远程实例
求mm420本地远程实例我的mm420:DI1用于启停,DI3用于本地远程切换,本地通过bop面板调频,远程通过4-20MA调频。可是怎么也实现不了:原P700=2;P702=99(我的P703=99);P719-0=0,-1=11;P810=722.1;P1000=2。都是按照《如何在mm420中上实现本地远程》来调的。改为P702来实现99功能,与书上一样,也不行,请高手帮忙


------------你这样的设置:
闭合选择是本地:要是P0719.1=11 那本地操作需要按BOP的启动/停止键,然后按住上键加速、下键减速。
断开选择是远程,远程则是用DI 启动/停止,模拟量变速。
不对吗?


----------我p0719.0=0,P0719.1=11本来就是这么设置的啊。可还是不能运行(本地:开关键不启动,远程也不能启动),把变频器从控制箱取出来,单独接线调试,还是不成功。能出个图与参数的事例吗!?


------------P0010=?
P0700=?
P0701=?
P0702=?
P0703=?
P0704=?
P0719=?
都列出来。 --------MM420没有P0810这个参数吧?楼主是如何设置P0810这个参数的?


---------MM420 V1.2有P0810参数。而P0719有两个参数可用。
它是直接切换P0719来改变远程/本地的。

-------以前做本地/远程切换,是通过P0810来实现,它与P0719有何联系?


-----------P0719是总的CDS的BiCo总开关。当P0719=0时,按照你的BiCo设定工作(启停、调速),当为其它值是,则按该值指定的源来启停、调速。
这种用法,在调试驱动时,经常会遇到:
如:控制系统还未完成、或存在联动互锁。对于需要运行ON的电机调试(如P1910、P1960)来说,自然是直接用DriverMonitor,通过修改P0719=44/55/66 启动、调速,而忽略对启动命令的互联、互锁。
P0810是切换CDS(命令参数组)用的。但同时也切换P0719。MM4系列中,只有MM420仅有一套参数组,但是它的P0719有两个!因此你可以用唯一的P0810来切换P0719,实现简单地 远程/本地切换。

--------P0700=2;?????????????端子控制? ????????????P0702=99;????????????6号端子作为转换开关?????????????P0719[0]=0;??????????远程控制?????????????P0719[1]=11;?????????本地控制?????????????P0810=722.1;?????????本地/远程????????????????P1000=2;?????????????模拟量给定频率


-------哪P0719等于非0以外的值时,它是否是优先于P700及P1000还是?另外P3980不也是可以设定吗.我试了一下.它断电时会自动归零.哪它跟它们是啥关系?


--------P0719是在EEPROM中的。
P3980仅在RAM中,供调试用。

--------哪它们优先P700及P1000是吗?还是?


-------是的。P0719是有最终决定权的。


---------西门子变频器参数太多了,只有在使用中才能理解它。在MM440中P1470: SLVC P速度控制器比例增益。P1472: SLVC 速度控制器积分时间常数。P1460:VC速度控制器比例增益。P1462: VC 速度控制器积分时间常数。这些参数矢量大全参数里没有,在功能图及其它参数里有介绍。而且用AOP面板在变频器中也找不到。需要什么条件吗?


---------不会吧。MM440使用大全里都有啊。
对西门子变频器了解、掌握的主要方法是去读各个功能图:从系统功能图(上面有局部功能图号)- 各个局部功能图。然后再看各参数说明、适用条件等等。(而不是反过来,看各个参数说明。)
如标准应用仍然达不到工艺要求,再加入自由功能块。
AOP也有,看不到可能是P0003访问等级设的太小了,或者P0004过滤掉了。

----------噢,原来如此,以前用日系变频器都是先看参数.功能图很少的.怪不得我看MM440及6SE70系列变频器怎么这么费劲.感觉太难懂了.假如我要用软件对它们进行编程,它们有共用的软件吗?要不要授权?明天我再用AOP试下看看.





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4