工控编程吧
标题:
MM440不能在线
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-23 09:57
标题:
MM440不能在线
MM440不能在线
大家好!今天我利用CP5512卡通过MPI连接MM440变频器,Stater可以搜索到变频器节点DP地址,但是Accept是灰的,不能在线。请问是什么原因啊?先谢谢大家了
-------
电脑安装了Starter,没有安装Drive ES。安装好问题解决!
实验发现
1、CP5512卡可以通过MPI或Profibus接口在线搜索变频器节点,访问变频器!
2、CP5512 Auto不能搜索到节点!
3、也可以通过新建一个项目,插入MM440变频器(DP地址、版本号要和实际MM440变频器一致),通过CP5512 Profibus接口访问变频器。
4、搜索到节点后,变频器前面出现一个小方框,选中对勾后,点击Accept按钮即可访问在线变频器!
---------
还发现一点,Starter软件好像不能对MM440变频器监测曲线。
---------
MM440就是没有trace功能;
MM440用starter不好使,用drivemonitor好使。
--------
用DRIVEMOITOR来监控吧
--------
请问一下DRIVEMOITOR连接MM440是用串口转USB吗?今天我用串口线其中的2根线接到X29、X30,电脑PC另一端却发现全部是工头,不能连接啊。怎么回事啊?大家怎么连接的?
--------
你用错了。你那种是USB转232的转换头。
你那种连接,需要用232转485转换器(最好是隔离的)。
因此,从价格还是实用性来说,还是买个原装的 PC连接组件比较好。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4