工控编程吧

标题: 关于MM440自由功能块参数设置问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 09:56
标题: 关于MM440自由功能块参数设置问题
关于MM440自由功能块参数设置问题我想用AOP面板调到P2877.1=2889.已经找到P2877.1但最大只能调到2884.没有2889这个参数.是有其它限制,还是我的参数设置有问题.
我在设置转矩限幅时,使用了乘法器,具体参数如下。
P1523=r2878 转矩下限幅为上限幅取反
P2800=1 启用自由功能块
P2802.8=1 启用乘法器
P2877.0=r755.0 乘法器输入1
P2877.1=2889 乘法器输入2为-100%
P2889=-100%
P2003=19.3Nm 基准力矩(对应于电机力矩或其百分比)


-------谁能释疑,解或呀。谢谢了。


------------怎么可能?
AOP插在BOP位置上,
上电;菜单第一行;操作,按P键进入。
显示的参数:交替 F0005 r0000; 按P键进入;
显示 r0000和权限等;
按上箭头 到 r0003=3;按P确认;
按上箭头 到 r0004=0;按P确认;
按下箭头 到 r0000; 松手;再按下箭头;就应该是 P3950;再向下按几下就是 P2889了。
没遇到过这种问题。
也有可能是AOP版本太老了?


--------想问一下的是参数这样设置有问题吗?P2889这个参数可以找到,也可以设置。但就是在设置P2877.1=2889时无法进行设置.没法找到2889.YMING倒是提醒了我。回头我再找个AOP面板和新的变頻器试下


---------设置P2877.1=2889在DriverMonitor下是可以的。在BOP下是可以的。AOP不行是因为版本问题。
没有看明白你想做什么。

--------今天我用另外的AOP面板设置试了.的确是AOP面板的版本问题.噢是这样的我们这边有很多的收线机.它用是利用SLVC速度控制+力矩限幅实现力矩控制.它用的都是正转矩.最近我想把它做成可以进行收放卷控制..带负转矩限幅的.我从西门子在线学习园地看到类似的设置.于是我用变频器先做下负转矩的设置先看下.
为这个我苦恼了好几天,反复试了若干次.卡在这儿了.刚开始以为参数设置的问题.原来如此.
再次感谢yming的耐心解释.
不知yming有没用过丹佛斯FC302的变频器 它的转矩基准值是哪个参数.还是变频器设置的电机参数的默认值.转矩=9550×P(电机功率)÷R(电机转速)

--------对不起,没用过。
厂家网站应该有说明书。

-----说明书我已经找到了,但上面没有转矩基准这个参数。我已经仔细研究了它的限幅值。接近 转矩=9550×P(电机功率)÷R(电机转速) 按此工式算到的转矩值。可能它默认的吧。下次有机会厂家来推广产品的时候。资询一下。有其它了解的大侠帮回复下





欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4