作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 09:54
标题: MM420数字量控制问题
MM420数字量控制问题请教一个大家问题:
一台MM420,想控制电机以一个固定的转速起动、运转、停止。是否在变频器中设定好电机参数后,取一个数字输入点DIN,接通24V,电机就可以按照设定频率开始运转,断开24V,电机就自由停车?
那么这个固定频率该怎么设置?谢谢


--------你说的都正确,就是这么做。具体操作怎么就不会呢?说明书和功能图都有详细交代


------可以的,不过需要设定参数。


-------你取的那个DIN 应该是可定义的,看看它定义成固定转速功能时,速度给定值在哪个地址写入就OK了


-----------楼主可以按下面的参数设定下试试。
p0700=2命令源端子控制
P0701=99数字输入1使能BICO参数
P0844=722.0数字输入1选择停车命令OFF2
P1000=3选择 固定频率
P1001=设定所需固定频率1
P1016=2固定频率方式位0 直接选择+ON命令
P1020=722.0数字输入1选择固定频率选择位0


----------像这种帖子是否有些浪费资源了?自己不想动动脑筋,查一查资料吗?


---------朋友,大家都是从菜鸟来的,要些例子,才能进步提高.大家要有耐心.