工控编程吧
标题:
电机电缆接地引起的F0002,F0022
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-23 09:50
标题:
电机电缆接地引起的F0002,F0022
电机电缆接地引起的F0002,F0022
链式机启动就报故障,我以为是没有合闸,因为这个链式机很简单,就是DP通信,通过现场的操作台控制正反转,我就到配电室合闸,去了之后,发现故障F0002,OverVoltage – 过电压,
当时就是感觉有两种可能吧,1,电源电压太高,2,机械卡,这个链式机从来没有出现过问题,就拿了万用表测一下电源电压表,401v,没有问题,再看看其余的变频器,电源电压也没有问题,那可能是机械卡,我就又回到现场,这次电机有时能运行2s,但还是报故障,机械的问题??抱闸的问题??把链式机上的钢管全都吊走,用手转了转电机风扇看到,不动,原来抱闸的外圈螺丝松啦,找来内六角紧固,没有问题啦,上电,,还是报故障,没有办法,继续查找原因,将加减速时间加长,增益减小,积分变大,上电启动,还是报故障,查看变频器的r947故障代码的时候,发现这次的故障值不是F0002啦,换成了F0022,又看r949=1晕,
HW monitoring fault – 硬件监控故障
由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
(1) 直流中间回路过电流 = IGBT短路;
(2) 制动单元短路;
(3) 接地故障;
(4) I/O板没有正确插入。
刚才的时候启动变频器,电机有时能转2s,电机接地应该报F0021故障啊,如果接地不可能电机转,应该直接报故障啊,正好旁边有一个相同的装置,而且没有问题,将电机的线,DP地址互换一下,这样就能更快的判断哪的问题啦,上电,启动,还是F022故障,而且电机还是有时转几秒,有时直接接着就报故障,肯定不是变频器的问题啦,那就是电机电缆的问题啦,是不是电机的绝缘有问题的啊,电缆在电缆沟防护的很好,而且几个小时前还是好的,将变频器处将电机线拆下,用万用表量红线,没问题啊,没有接地的,就去电机测将电缆拆下,量电机,三相电阻平衡不接地,再量电缆吧,这次量的黄线,,,,接地,,我靠,,刚才怎么没有问题的啊 ,,,更换电缆,上电,启动,正常。。。。
有几点的疑问,
1,电缆接地为什么不直接报F0021接地故障??变频器为22kw,电机三角型接法,
2,为什么刚开始报F0002过压,随后就报F0022故障??
---------
简单地说,接地故障先报F0002是和供电制式有关。
直流母线是由+/-400V两个电容串联支持的,中间通过Y电容接地。当存在输出接地故障时,变频器开始输出的电压,因为有一相接地,导致电机电感的反电势通过并联在IGBT的二极管作用到直流母线。引起脉动式的直流母线电压瞬时升高。而这两个大电容并不能滤波、吸收高频。
和电机接法关系不大。
--------
变频对接地的感应很灵敏的,像ABB的就把接地故障关闭了。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4