工控编程吧
标题:
变频器控制实际电流超过电机额定电流
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-23 09:49
标题:
变频器控制实际电流超过电机额定电流
变频器控制实际电流超过电机额定电流
45KW水泵2级电机,额定电流84A,PID压力控制,频率到达45HZ,电流到达100A,50HZ电流达到120A,是何原因,能不能在50HZ控制电流在额定范围。
-------
当然可以,把水泵的进水口阀门调小一点试试看?一般的,变频控制恒压供水,泵的进出口要设置可调节的阀门,这样既可把驱动电机调整到最佳的额定功率。把流量调整到工艺要求的范围内。
-----
变频功率选小了 ,要选通用型重载
------
压力目标达到了,但电机过载了。两条路,一降低目标压力,二改型高压低流量的泵
------
变频器已经安装到现场,不太可能换变频器,有哪位高手帮我想想办法,谢谢了!
-----
现场将进口阀门调小电流变大,将出口阀门调小至2/3,频率46HZ,电流还是100A,还是超负荷运行。有没有其他方法?
------
只有降频了,把目标压力降低。
----------
由此判断,要么就是泵设计的不合理,要么就是电机选小了。不过一般的泵与电机是配套的,怎么会过电流呢?泵的进水口截面积设计的太小了?加大进水口截面积是否有可能呢?
----------
泵是2用一备,正常是要开2台泵的
---------
压力及流量与功率是正比关系,转速不变增加管阻,流量下降压力上升,功率变化不大。降低目标压力,则转速下降,压力及流量随之下降,功率下降。
--------
说的很有道理,要是不改变进口流量或者还要加大的话,你的变频器和电机应该加大
---------
其实楼主这个问题,主要是功率和泵出口问题,形如出口封死,在大的功率电机也没有用
---------
我们这里消防水泵,使用两台泵一台工频的正常运行,另一台使用变频器驱动PID压力调节两台泵同时投入使用,当水的用量大时变频器将备用水泵启动调节压力,当水量小时压力调节作用水泵停止,未发生过载现象。怀疑你的变频器选择小了建议你增加一台工频的主泵维持固定的水量和压力,在波动时备用泵启动。
另外,你也可以将一台工频泵正常投入使用,将变频器的泵以一个最低频率启动运行,以降低工频泵的负荷,将变频泵投入PID调节但是应设定最低频率这样就可以解决你的问题啦。
--------
建议加装一台工频泵
---------
变频的功率选大了,比泵大了一档。电机的出力功率明显不足,处于过载运行。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4