电机接地引起的整流无法启动最近在现场调试S120的项目,都是多轴驱动,S120的基本整流模块,后面带的有书本型电机模块,有装机装柜型电机模块。
现场一工程师用万用表测电机(电机已经接到装机装柜型电机模块U,V,W端)对地电阻在1MΩ左右,说这个值在10MΩ以上才正常,怀疑电机绝缘有问题,于是通知施工队的人过来处理。
好家伙,施工队的人到来后拆开电机端的接线后(此时变频U,V,W上还接着电机线),就给电机电缆摇绝缘,还过来跟我说电机电缆绝缘貌似不对,我了解怎么摇的绝缘再看变频器的U,V,W上还接着电机电缆后,大叫不好,拿来万用表测IGBT模块是否正常,还好正常。
再给整流模块启动型号,3S左右,报F30006故障,心想不会是摇绝缘摇的吧?因为之前给整流上过电,是没有问题的。于是费老大劲把摇了绝缘的电机模块与直流母线相连的熔断器拆下来,再上电,故障依旧。
再用万用表测直流母线对地电阻,在40K左右。由于直流母线上有制动单元,又拆掉制动单元,故障依旧。此时我基本上已经确认是整流上的可控硅控制板出了问题,打算放弃了,再想着紧张的工期,感觉压力山大。
另外一位经验比较丰富的工程师,继续用万用表测电机对地的电压,当测到其中一个对地电阻只有10欧姆左右的时候,说可能是由于电机接地引起的整流不能启动,还说他以前调试6SE70共直流母线的时候遇到过,我信誓旦旦的说不可能,因为我觉得U,V,W是接在IGBT上桥臂和下桥臂的中间,此时IGBT还没有工作,就算接地,也不应该影响整流的工作。
没有别的办法了,只能试试看了,拆掉电机模块与电机之间的连线,再试,整流模块运行正常,这次想起,上次启动整流模块的时候,还没有接电机。而这正是我所忽略的,还一再向别人强调,上次送电还没问题呢。再试那个被摇绝缘的电机模块,还好能正常工作。
在现场真是什么问题都能碰到,要多动手去尝试,不能想当然的说这样是不可能的。还有,给电机电缆摇绝缘的时候一定要从变频器上断开,极有可能会击穿IGBT或者损坏其他电子元件的。