MM430 I/O板如何获得模拟量输出为电压信号MM430 I/O板如何获得模拟量输出为电压信号(0-10V),直接在4-20mA输出上穿个电阻吗?
请高手们详细说明一下


------1、在负载端的输入并联一个大约500欧的电阻。
2、给变频器输出不同的固定值,精确调整P0777-P0780直到准确无误。


--------直接并在输出端子上可以吗?


--------这是模拟量(电流)信号,当然是并联在负载输入端更可靠啦。避免了电压信号易受到干扰。


-------当然可以,就是输出引线长的话会有压降,不如在负载侧并。还有不能输出0-10v。只能2-10v


--------知道了,谢谢,最终用X1,Y1 X2,Y2标定即可