工控编程吧

标题: 制动电阻如何接线 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 09:24
标题: 制动电阻如何接线
制动电阻如何接线卷扬电机是45KW,变频器是55KW,现在有1500W 35欧制动电阻2根,是不是应该把这两根制动电阻并联起来使用,起到的效果是功率3KW,电阻大于16欧。


--------对的。是这样计算的。和普通电阻串并联计算方法一样。


------F尺寸变频器制动电阻要求连续功率4000W, 电阻值8.2(+-10%)


--------是的,楼主3只电阻并联,制动吸收的能量不够,有可能导致在快速制动过程直流母线电压高。慢速制动,电机的潜能又被限制,不能充分利用。所以,选择电机的制动电阻值,最好要计算一下,让其能在制动过程100%发力。


------制动电阻是并联使用,没有错


----------制动电阻的选择一定要注意功率及电阻值,特别对于没有强制冷却的制动电阻,制动功率一般使用在其功率的30百分比左右才安全,强制风冷可以达到50百分比,制动电阻电阻值不能太大了,太大了能量不能及时消除掉,导致过压。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4