工控编程吧

标题: 收卷PID控制用变频器还是PLC好 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-23 09:10
标题: 收卷PID控制用变频器还是PLC好
收卷PID控制用变频器还是PLC好单位的收卷机,最近准备做升级改造。原来用的是200PLC+浮棍电位计+同步控制器,PLC读取前机信号,然后将其送到同步控制器,同步控制器将前机信号跟浮棍电位计叠加后送给收卷变频器。由于电位计跟同步控制器精度很低,造成运行时波动蛮大。

现在改造碰到2种方案:

1、PLC换为300,浮辊电位计跟前机信号都送入PLC,PLC PID调节后走DP控制施耐德ATV71收卷变频器;

2、PLC换为300,浮辊电位计信号送入变频器,PLC将前机信号送入变频器,由变频器自己做PID调节。

想问下各位那种方案更好,以及有什么好的品牌的浮辊电位计吗推荐个,除了蒙特福的(售后很差)


-----------在这版区问。那当然推荐用变频器内部的PID控制啦。(非西门子变频器就不好说了)
何况你又有“浮辊”。具体用哪种方案,完全看你的设计。
如果整体设计是分布式、设备模块化的(收卷机、电机、变频器都在一个模块内,浮辊近在咫尺。);当然是第二种方案。收卷机只需要选择启停和与出线相同的速度给定,其他均由西门子变频器BiCo完成(MM4、G系列均可)。也就是说,那是个智能终端。


---------另外,改用300了?嫌200速度慢?成本就高了。收卷速度很快嘛?


--------1215C+G120E-2PN


-------还是用变频器来控制吧


--------200没用过也懒得学小型PLC,车间里面也就这一台设备用的200,所以想借着这次改造干脆直接换300好了,也省的另外准备备件了。 上次看版主说准备在项目上尝试变频器BiCo做远程子站用,不知道成功没?
下周查下BiCo是怎么用的,MM4系列的原来在酒厂用过,感觉质量不怎么靠谱。G120没试过,下周找供应商问问.电位计有品牌给推荐个吗?


无纺布的收卷,控制精度不高,浮辊跟变频器的控制方式本身精度也不高。

-------哦,原来是这么回事呀。所以说,熟悉的就是最好的、最合适的。哈哈


--------正在用SIMOTION D435做铝合金板材的收放卷,用SCOUT带的WINDER包来做,驱动部分都是SINAMICS S120,无浮动辊,采用间接张力控制。WINDER包的开放性很好,能适用绝大多数收放卷的应用场合,但是第一次用起来,比较吃力。


----------听说过D435做的收放卷,不知道你那边压力波动怎么样,一直想试试winder包的方式,不过听说初期很难用,而且找了下网上资料不太多。楼上的放不方便把你的配置贴出来看看,另外winder包需要单独订货吗?


----------我这边的薄膜收卷机速度不是很快,最快就每分钟40米,使用200的PLC加国内深圳汇川的收卷专用变频器,不过使用了张力传感器作为反馈使用的。


----------我速度是15-150m/min,现在用的200+ATV71+同步控制器 使用的时候60米以下跟60米以上浮辊控制的速度参数不一样,60米以下的时候15m/min,60米以上的时候就需要改成30m/min


---------不知道现在西门子驱动器自带的卷径计算功能块好使吗?


------------没试过,我也想试试呢,不过winder dcc收费呢。昨天收到了s120的报价,4kw居然3w,强烈怀疑是不是面价。总预算才4w的我看来跟s120无缘了,只能用g120加315 2pn了。最近施耐德somachine平台的东西推广力度很大呢,4kw伺服才1w多点,搞得我很有换方案的冲动啊。


---------没有那么贵吧?
看你用几台电机了。单轴要贵一些。

------施耐德,爱默森现在都在争市场。中国市场很诱人。


---------我晕,不是吧,单轴比双轴的贵?如果这样,我选多轴的控制器CU320的,然后只装一个功率模块行吗?
(, 下载次数: 0)