作者: baikhgmv 时间: 2016-10-22 10:24
标题: MM440比较频率的使用问题
MM440比较频率的使用问题关于MM440比较频率的使用
我想在30-40Hz时继电器1,2均不输出,40-50Hz时继电器1输出,50-60Hz时继电器1,2都输出,看手册,P731,732,733都是对P2155的使用,而P2157,2159都没做介绍,请高手指点该如何做,现在只能使用开关量来做。
-------有介绍啊,功能图描述的很清楚,如果设置P732=2198.1的话,输出频率大于P2157中的频率,继电器2就输出了。
估计你只看到了r0053中的位04,就是P0731=53.4,你看P2155的功能图,P0731=2197.2和P0731=53.4效果是一样的。把输出连接到继电器就可以了。
--------谁说的?有介绍呀。