工控编程吧
标题:
西门子变频器MM430,通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速,怎么设置参数
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-22 10:02
标题:
西门子变频器MM430,通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速,怎么设置参数
西门子变频器MM430,通过端子启动停止, 通过面板的上升下降键调速,怎么设置参数
-------
P700=2,P1000=1
--------
P700=2,P1000=1,启动后再上下调整频率。
------
真有想法,这样做用什么意义么?
---------
想用端子启停,面板控制频率这样设置
0700=2 起停命令源于端子,P1000=1 频率设定源于面板,通过上升下降键修改运行频率;
--------
P700、P1000有下标,修改哪一个下标的值?我的BOP上只能显示下标0~2,但是说明书上还有3,将访问级修改为3也不行,不知为什么?
---------
下标0、1、2对应3个数据组,没有下标3。
--------
一个有意思的入门级问题。有时候,在画图的时候,标注参数我也经常混淆,到底是0组还是1组是第一组参数组呢,需要看手册去确认。因为,标准驱动和工程型的变频器参数组的命名方法不一样。
--------
正常情况下只要修改下标参数0的参数就可以了.
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4