MM430的BOP-2
请问MM430变频器运行中按P,不能进入参数,什么原因?MM440还比较熟悉,第一见MM430。O(∩_∩)O谢谢
--------
有可能是是长按了Fn键后显示母线电压,或者变频器输出电流之类的。可以长按Fn键直到显示频率后,再按P键就可以进入参数。
--------
显示频率后,还是不能进入参数。
---------
会不会是430的变频器用了420的操作面板?我公司420 。430都有 经常搞混。。
---------
是呀,430面板和420面板是不一样的.
---------
MICROMASTER 430 变频器只能用BOP-2 进行控制。如果要用BOP 和AOP 来控制,显示屏上
将显示“_ _ _ _"。
MICROMASTER 440变频器只能用BOP 和AOP进行操作,如果要用BOP-2基本面板进行操作,将显示“_ _ _ _"。
核实你用的面板吧。
-----------
如果显示“_ _ _ _",是BOP不对,430的只能使用BOP-2。
----------
MM440,MM420使用的是BOP或AOP.
---------
正解!
再次长按“Fn”键三秒以上,即可恢复