现在有MM430,160kW,驱动30kW风机,可不可以呢?可以的话该做什么处理和调整呢?谢谢!


-------应该可以。
按电机铭牌输入,P1910=1,启动,让 变频器验证。
主要是:电流检测环节通过就没问题。

------大马拉小车,除了有点浪费,其他没问题。


-------要是大马闲置着,去配合适的马不是更浪费。
不知道变频器里的电流检测是不是会准确,像电流互感器的规格是不是太大了,电流检测不够准确呢?谢谢!

------检测也主要是在最大电流处比较重要;为了保护电机。
除非你特别需要准确的电流值。

-------可以这样驱动,P1300=2变转矩控制模式。然后快速调试,再然后P1910=1,启动变频器做优化。结束以后就可以使用了。要注意的是:

P0640=电机额定电流;
P2001=电机额定电流。

------只要变频器优化时能通过就没有问题。