工控编程吧
标题:
PNP编码器VC,控制器优化通不过
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-22 09:58
标题:
PNP编码器VC,控制器优化通不过
PNP编码器VC,控制器优化通不过
小弟用440变频器带编码器做VC控制,用两个欧姆龙编码器(1个为NPN,600线;一个为PNP,1000线)做实验;
都是HTL单端输入,用NPN的编码器进行P1960=1轻松通过,但是用PNP的进行P1960=1怎么也通不过(F0090,F0042);P0492,P0494都放宽了很多也不行,甚至A,B,Z相接A-,B-,Z-也试过了还是不行。
请教各位大侠,是不是PNP的编码器在变频器上要进行特定设置啊?还是别的什么情况啊?
-------
集电极开路的编码器需要接上拉电阻或者下拉电阻才行。
-------
如果是PNP型的,可以直接接编码器的模块接口,西门子的数字端子接口,输入型就是PNP型适配。但是,用欧姆龙的编码器,非常难调的,他基本没有抗扰性能,所以编码器信号故障会时时困扰着你的。不信你就试试。反正我是不会用欧姆龙的编码器放在变频器的系统里的。
--------
夸张了吧?好像西门子国产变频电机里一般就配欧姆龙的编码器呢?ABB的也是,推荐就是这个。
我上次用S110带了一台西门子的变频电机,配的就是欧姆龙的,还可以啊,没出啥问题。 可能是我长得好,哈哈!
---------
谢谢各位。咨询了下西门子热线支持,怀疑是编码器和电机的机械连接方式可能有点问题(采用的是弹簧弹性连接),但是连接不太好更换。就换了个线数100的PNP编码器试试,通过了;准备再买个600线的,要是没问题就用600的。但是还是不明白,迷糊......
-------
欧姆龙的编码器估计有10年以上不用了,还是直流时代,用过,该交流变频器,干扰的厉害,就改用别的牌子了,对其一直是老印象,所以...,现在如何,不知道了。反正我还是不选他,因为现在可选择的编码器品牌太多了。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4