工控编程吧

标题: M440+编码器方案帮解释下。 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-22 09:58
标题: M440+编码器方案帮解释下。
M440+编码器方案帮解释下。----M440加增量编码器,做速度控制,提升物品,这个是不是所谓的闭环速度扭矩控制?
通过DP修改设置参数,编码器的信号到变频器 可以通过总线读出来?
这样矢量模式控制 有没具体的调试资料?谢谢!


-------是的,你这个是带编码器的速度闭环,你可以选择:带有传感器的矢量控制或者带有传感器的适量——转矩控制。你可以通过DP修改设置参数,也可以读出电机的当前速度。调试资料,可以站内搜索查看《MM440使用大全》。


-----------第一,提升机不一定是转矩控制,转速控制也可提升物品;
第二,编码器的信号可以读出,如果是DP的话,你就要加两块附加模块,一个是DP模块,一个是编码器模块。变频器的模块插得太多了。未必是好事。所以建议你别用MM440了,改用现在的G系列应该更合适。而且如果功率小,价格甚至比MM440便宜。
第三个问题,在本网站下载中心,传动的资料是全的,都是免费下载的。


--------我说的不太明白,提升的扭矩是变化的因为重量会不同的 ,功率比较大110KW的6级电机。业主要求是给定速度,所以做闭环速度控制。其中一个要求是0HZ直流制动要求达到30S,不知道M440能满足要求不的? 要求1S能达到最大的速度 减速也是同样,感觉如果重量太大的话 比较困难?冲击力太大? 非常感谢回答的人。


-------这样呀,那就把转矩限幅给的高一点,就像工厂化设置,限幅值在150%,转矩和电流限幅都是这样。直流制动呀。制动电流设得低一些,否则会很危险。自己试试吧,先给10%的直流制动电流。