MICROMASTER 440 经常报F0002如何处理?
MICROMASTER 440 经常报F0002如何处理?
MICROMASTER 440 经常报F0002如何处理?卸卷站小车几乎每卸一卷都要报,经常要频繁的复位。从哪儿入手检查呢?
------
设备是刚投入运行还是已经工作一段时间?变频器接有制动电阻?减速时间多少?
--------
设备已经工作一段时间,没有制动电阻,减速时间为5S。
-------
在假设变频器无硬件故障的前提下来分析:
1 钢卷的重量是否比频繁跳闸前重?如果比以前重,延长减速时间或减少参数p1531;
2 如果重量没变化,在已经设置参数p1240=1的情况下,降低p1470、增加p1472;
3 电网上有无大容量的能产生谐波的设备投运?