工控编程吧
标题: MM440,上电显示----- [打印本页]
作者: baikhgmv 时间: 2016-10-22 09:48
标题: MM440,上电显示-----
MM440,上电显示-----。
更换I/O板和I/O板下面的CPU板,故障依旧。
各位大侠,还有什么可以引起该故障。
面板没有错,就是MM440的面板
-----------1、接触不好。插针歪了、插座安装不平行。
2、模块版本不匹配。“张冠李戴”了。
3、变频器内部控制电路的多路供电电源(内置开关电源)有故障。
----------都检查过了,电源板对外供电正常呀!
还有什么故障
----------如果你确定换的主控板和I/O板是好的,对的!(M430的主控板和M440的主控板表面上看,没有区别。)那还是电源部分的问题!一般是+5V的供电有问题。下面是主控板上40个插针的功能图:(将I/O版拿掉,用示波表测量)
(, 下载次数: 3)