工控编程吧
标题:
mm440变频器出现类似塑料劈裂的声音
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-22 09:45
标题:
mm440变频器出现类似塑料劈裂的声音
mm440变频器出现类似塑料劈裂的声音
mm440变频器购买并正常使用有3个月左右,前几天在工作过程中出现类似塑料劈裂的声音,然后变频器断电。之后再给变频器上电,操作面板的指示灯都不亮了,输出端无电压,这可能是什么东西坏了?之前一直工作的很好,在出故障的之前,也没有发现什么其他的异常情况,请高手帮忙分析分析,我怕再换个新的,又这么莫名其妙的坏了。谢谢
--------
内部控制开关电源回路及主回路损坏了(整流模块或是IGBT模块),不知道你的输入有没有安装输入电抗器。你的变频器可以维修的,拆除给维修供应商维修,要求告知损坏的原因那样就好对症下药
------
冒昧的再问一下:我变频器前端没接输入电抗器,但接了一个输入滤波器,变频器的输出倒是有个电抗器。这个烧电路,跟我没装输入电抗器关系大吗?我装的滤波器和电抗器,主要也是为了抗干扰,倒没有想到防变频器烧毁。
--------
我估计有可能是环境温度太热了?
-------
安装输入电抗器,对市电电源尖峰起到缓冲作用,对整流模块有好处,具体你的问题跟装没装电抗器关系不好说,
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4