工控编程吧

标题: MM430变频器选择反转的问题 [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2016-10-22 09:42
标题: MM430变频器选择反转的问题
MM430变频器 选择反转的问题
一台MM430变频器,需要正转和反转动作,正转没有问题,启动后,频率上升至设定频率,反转不行,反转启动信号正常,是接在6号端子与9号端子之间,P0702设定为2,端子上的频率信号也正常,因为没有带负载,只是在单位调试,启动反转后,可以听见变频器风机转动,但频率没有显示,这是为什么?因为没有用过反转功能,只是凭以前用正转的经验判断,反转已经启动,可是为什么不见频率上升呢。输入的频率信号也正常。


---------再请教一下,正反转的频率是不是可以一样的?也就是正转是10V,反转是不是也可以是10V?还是-10V。各位大侠见笑了。


-------反转时只要设定P0702=2就可以了.反转时电压仍设定10V.可能是你的上升时间设定得太长了.


----------MM430出厂时的默认设定是:禁止反转(P1110=1)。将P1110设定成‘0’ 就可以翻转了。


--------是的,因为MM430是风机水泵用变频器,一般认为风机水泵是不需要反转的,所以默认禁止了。


-------看看是不是在参数里面锁定了转向。


--------我也碰到这样的难题,正转与反转的参数怎么设置呢?
我设置P701=2,p702=12,P1110=0,但是正转可以实现,反转信号给了就是转不起来。请指教!

-------前面几位大侠说得很对,MM430是风机水泵变频器,出厂设定好的禁止反转,,将P1110=0就可以了。


--------我设置P701=2,p702=12,P1110=0,但是正转可以实现,反转信号给了就是转不起来。请指教!
你把p701=1,p702=12,当p701p702同时有信号时就是反转。




欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4