工控编程吧
标题:
西门子变频器内的参数自己改变
[打印本页]
作者:
baikhgmv
时间:
2016-10-22 09:41
标题:
西门子变频器内的参数自己改变
西门子变频器内的参数自己改变
我发现我们所用的多台西门子变频器内的参数自己改变了,为什么?有什么解决办法?
---------
还是用手机发帖的,回一个吧。
是哪个系列的变频器呢?如果是MM4系列的变频器,通过面板修改的参数直接存储在ROM里面,不会挥发的。如果是S120的,就要执行COPY RAM TO ROM的操作。
--------
谢谢大家,我找到了一个解决办法,原来西门子变频器的参数设置中有两种存储方式,一种可挥发,一种是不可挥发的呀,也就是P0014中。
-------
一般默认的都是在EEPROM设置参数的。除非是设置了EPROM。
-------
设置完参数要保存,否则,停电后修改的参数会丢失,继续回到上次保存的参数。
-------
如果是G120的,就要设置P971=1来保存参数
如果是S120的,用STATER调试就要执行COPY RAM TO ROM的操作,手动调试当面板出现S时就是告诉你参数值改了,但是还没保存,常按P键就会保存修改参数。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4